在负压实验室/负压隔离病房的设计中,有两个关键点:一是利用负压原理分离病原微生物,排出患者污染的室内空气;不污染环境;二是通过通风合理分配空气隔离病房,稀释病原微生物浓度,建设负压病房,使医务人员处于良好的风向,确保工作人员的安全。下面宁夏实验室设备销售公司为大家介绍一下负压实验室/负压隔离病房设计的特点。

1、布局与装修方案

实验室分为清洁区、半污染区和污染区。为避免人员与物体之间设置了专用通道,设置必要的缓冲空间,采用一次隔离、二次隔离等措施,有效避免交叉污染。

2、空气调节系统

设置合理的空气调节系统,使洁净实验室和生物安全实验室间的相对负压环境不会随时受到破坏,保证了实验室内有害微生物不会向外界扩散。注意保证洁净室清洁,过滤新鲜空气,使实验室满足一定的净化要求。在相对负压环境和实验室的有效过滤室中,排气系统是关键。

3、控制系统

生物安全实验室以有害微生物为研究对象。为严格控制污染,需要较少的维修工及对每一台仪器的物理环境进行实时监控,以确保实验室总是在一个相对负压力的环境下,防止有害微生物泄漏。

4、检测方案

由于清洁实验室-生物安全实验室的特殊性,除了严格的设计、施工和调试外,必须进行必要的工程测试和严格的验收,才能满足安全要求和使用要求。此外,使用过程中的一些因素,如非专业的管理和使用、高效过滤器的更换等,都会影响到实验室的安全,所以在使用中要经常进行定期检查。

宁夏实验室设备

负压实验室/负压隔离病房设计应满足以下要求:

1、设置空调系统时,应设置独立空调、排风,并能24小时连续运转。

2、呼吸道病房一般采用回风设置高效过滤器的空调终端机组,单个病房或单个病房的通风次数不低于8次/h,其中新风通风次数不低于2次/h,否则应设置全新的通风系统。不得设置风机盘管机组等室内循环机组。进、排风装置应设在室外并与风管相连,若因条件的限制必须设在室内,室内不得出现负压风管。并应方便空气过滤器保养和更换。

室内气流一侧送风,另一侧(床头附近)排(回)风,形成定向流动,避免回流气流。

非空气途径的隔离病房的空调系统可参照普通病房。

负压程度由走廊→缓冲室→隔离病房依次递增,负压梯度维持在一定范围内。负压差为5Pa。密封阀应安装在每个房间的排气管上,并与配置的风扇连锁。当风扇停止时,密封阀应关闭。

温度20~27℃,相对湿度30%~60%。